Hallo,
ist es möglich, den Hoymiles HYT10.0 nur mit Generatorport in Betrieb zu nehmen, ohne angeschlossene PV Strings? Oder braucht dieser Wechselrichter zwingend die angeschlossenen Strings?
Am Generatorport sollen 5x Hoymiles HMT2000 4t 3phasig angeschlossen werden.
Wird das funktionieren oder braucht dieser Wechselrichter die Spannung der Strings zum arbeiten?
Freundliche Grüße
Hallo, der HYT kann auch ohne angeschlossene PV-Strings laufen. Die Mikrowechselrichter bekommen vom HYT am Generator-Port eine Spannung vorgegeben, damit sie starten können. Dazu sollte der HYT allerdings (wenn keine PV-Module angeschlossen sind) entweder am Ausgang am Stromnetz angeschlossen sein, oder - im Fall eines Stromausfalls - an einer Batterie, die noch nicht vollständig entladen ist.